3.6.6 活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于

1.20m。疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。

3.7.2 严寒、寒冷地区主体建筑的主要出人口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.6m。幼儿经常出入的门应符合下列规定:

一、在距地0.60~1.20m高度内,不应装易碎玻璃。

四、不应设置门坎和弹簧门。
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:14 | 显示全部楼层
3.7.4 阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m,内侧不应设有支撑。

3.7.5 幼儿经常接触的1.30m以下的室外墙面不应粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角。
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:14 | 显示全部楼层
《中小学校建筑设计规范》 GBJ 99一86

2.1.1 学校校址选择应符合下列规定:

三、学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离不应小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m,当小于80m时,必须采取有效的隔声措施。

五、校区内不得有架空高压输电线穿过。

3.3.7 化学实验室的设计应符合下列规定:

四、实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴。

5.3.2 教学用房窗的设计应符合下列规定:
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:15 | 显示全部楼层
二、教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面2000mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全。

五、二层以上的教学楼向外开启的窗,应考虑擦玻璃方便与安全措施。

6.3.5 室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。

楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:15 | 显示全部楼层
《办公建筑设计规范》JGJ 67一89

3.1.3 六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m的办公建筑电梯应分区或分层使用。

3.1.7 走道


走道最小净宽不应小于表3.1.7的规定。

走道最小净宽 表3.1.7
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:15 | 显示全部楼层
走 道 长 度

(m)
走 道 净 宽 (m)

单 面 布 房
双 面 布 房

≤40

>40
1.30

1.50
1.40

1.80


注:内筒结构的回廊式走道净宽最小值同单面布房走道。
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:15 | 显示全部楼层
二、走道地面有高差时,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道。

《科学实验建筑设计规范》JGJ 91-83
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:15 | 显示全部楼层
3.1.5 基地应避开噪声、振动、电磁干扰和其他污染源,或采取相应的保护措施。对科学实验工作自身产生的上述危害,亦应采取相应的环境保护措施,防止对周围环境的影响。

3.2. 6 使用有放射性、爆炸性、毒害性和污染性物质的独立建筑物或构筑物,在总平面中的位置应符合有关安全、防护、疏散、环境保护等规定。
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:15 | 显示全部楼层
《文化馆建筑设计规范》JGJ 41-87

3.1.3 文化馆设置儿童、 老年人专用的活动房间时,应布置在当地最佳朝向和出入安全、方便的地方,并分别设有适于儿童和老年人使用的卫生间。
六安论坛
 楼主| 发表于 2007-8-30 00:16 | 显示全部楼层
旅馆建筑设计规范》JGJ 62一90

3.1.6 锅炉房、冷却塔等不宜设在客房楼内,如必须设在客房楼内时,应自成一区,并应采取防火、隔声、减震等措施。

3.2.3 卫生间。

四。卫生问不应设在餐厅、厨房、食品贮藏、变配电室等有严格卫生要求或防潮要求用房的直接上层。